에어컨수리닷컴
Home >  자료실 >  전기/전자
 
작성일 : 11-05-07 08:26
   전압강하와 전선굵기 산출방법
트랙백
 글쓴이 : 운영자
    조회 : 4,407  


~전압강하란 송전단 전압과 수전단전압의 차이는~
  Vs-Vr=e
 
전압강하는 선로의 고유저항과 전선의 굵기 그리고 길이에 따른 식이 있는데요
연동의 경우 단위단면적(제곱밀리미터)당  고유저항은 1/58 경동과 연동의 비율은 100/97
따라서 선로의 합성저항 =  단위단면적당 고유저항 * 경동의 비* 선로의 길이/선로의 단면적이 됩니다.
    R=(1/58*100/97*L)/SQ=0.0178L/A=17.8L/1000A
 
전압강하 =전류 * 선로저항    e=I*R
 
단상의 경우 선로가 왕복을 하므로
      e=2IR = 35.6LI/1000A 가 됩니다.
 
3상 3선의 경우 선로는 상별로 중복해서 부하가 걸리므로
      e=루트3 * I * R = 30.8LI/1000A가 되구요
 
3상 4선의 경우 중성선에 의해 왕복되는 전류가 상쇄 되는 평형부하라고 생각하면
 e=I R 이 되어 e=17.8LI/1000A 가 됩니다.
 
I = 전류.
L= 전선길이.
A=전선단면적.
e=전압강하(보통 =2로 적용하시면~무난~).
R=선로저항.
 
~그래서.

=>단상2선식
전압강하 e = ( 17.8 x 1 x  L x  I ) / ( 1000 x A )  단위 [V]
전압강하율 %e = ( 17.8 x 1 x  L x  I ) / ( 1000 x V x A )
전선의 굵기 A = ( 17.8 x 1 x L x I ) / ( 1000 x 110 x %e ) 단위 [㎟]
 
=>단상3선식
전압강하 e = ( 17.8 x 2  x L x I  ) / ( 1000 x A )  단위 [V]
전압강하율 %e = ( 17.8 x 2 x  L x  I ) / ( 1000 x V x A )
전선의 굵기 A = ( 17.8 x 2 x L x I ) / ( 1000 x 220 x %e ) 단위 [㎟]
 
=>3상3선식
전압강하 e = ( 17.8 x 1  x L x I  ) / ( 1000 x A )  단위 [V]
전압강하율 %e = ( 17.8 x 1 x  L x  I ) / ( 1000 x V x A )
전선의 굵기 A = ( 17.8 x 1 x L x I ) / ( 1000 x 220 x %e ) 단위 [㎟]
 
=>3상4선식
전압강하 e = ( 17.8 x √3  x L x I  ) / ( 1000 x A )  단위 [V]
전압강하율 %e = ( 17.8 x √3 x  L x  I ) / ( 1000 x V x A )
전선의 굵기 A = ( 17.8 x √3 x L x I ) / ( 1000 x 380 x %e ) 단위 [㎟]
 
L = 거리[m]
I = 부하전류[A]
V = 전압
( V=선간전압 , E=상전압)



 
   
 