에러표시

발생원인

점검방법

조치방법

CH5

점화불량

.전자펌프 내부 코일

단선 및 쇼트확인

.기판내 SCR, CURRENT

TRANS 소손

.버너모터 동작불량

.점화트랜스 및 전자펌프

구동회로 점검

.급기호스 설치상태 확인

.버너모터 가동여부 확인

발생 유무 확인

.CDS불량

.전자펌프 교체

.SCR또는 CYRRENT

TRANS 교체

.버너 모터 교환

.급기호스 정상 연결확인

또는 막힘해소

.버너모터 교환

CH6/

CH86

.전자펌프 구동

RELAY 융착

.전자펌프 구동 RELAY

IC단품 확인

.RELAY 및 IC교환

CH7

.전자펌프 동작

안됨

.2차과열 방지

서모스텟트 작동

.실내 송풍기

고장

.버너모터 코일

단선 혹인 내부

TP작동

.CURRENT TRANS

.전자펌프 구동 RELAY

IC단품 확인

.에어필터 막힘, 2차과열

동작여부 확인

.실내 송풍모터 동작확인

.버너모터 코일단선 또는

TP작동유무

.CURRENT TRANS 확인

.RELAY 및 IC교환

.서모서텟트 작동

원인 제거

.실내송풍모터 교환

.버너모터 교환

.CURRENT TRANS 교환

CH8

1차과열

서어미스트

단선/쇼트

.서어미스터 양단 저항값

측정(저항값이 0Ω또는

∞이면 불량)

1차과열 서어미스트 교환

CH9/

CH89

CDS쇼트

.CDS양단 저항값 측정

(저항값이 0Ω이면 불량)

.CDS 교환

0IL

.연료소진

.유량계 작동

불량

.오일검지

L/WIRE단선,

쇼트

.연료탱크의 기음 유무확인

.유량계 동작상태 확인

.오일검지 콘넥터 접속

상태 점검

.연료공급

.유량계 교환

.오일검지 콘넥터 재결합

또는 연료호스 교환

에어필터

청소

.에어필터 막힘

(난방시)

.실내송풍기

동작불량

(난방시)

.제품운전 누적

시간이 300시간

경과 냉방시

.에어필터 막힘 확인

.실내 송풍모터 동작

확인

.에어필터 청소

.실내 송풍모터 수리 및

교환




 
 
 