에어컨수리닷컴
Home >  자료실 >  고장코드 >>  엘지
 
작성일 : 11-05-09 23:28
  [엘지]  LG 가스 냉난방기 Error Code표
트랙백
 글쓴이 : 운영자
    조회 : 7,947  


에러표시

고장내용

Error 검지조건

조치방법

CH-1

 연소용 모터

 회전검지 불량

프리퍼지 20초후

3회↑

IC12,3,SSR,TR12  점검 및

모터 결선상태 점검

CH-2

 점화실패

염검지봉 단선 또는

점화실패 연속5회↑

FET1주변 트랜스 점검, 영검 지봉 및 결선점검

CH-3

 1차과열

1차과열Th부온도가80℃

이상될때

R59,C37 점검 및 챔버온도

상승요인 점검

CH-4

난방모두에서

비연소시염검지

염검지봉 단락 또는

밸브정지중 염검지

4초이상 지속될때

FRT1주변 트랜스 점검,

연소 실내 그을음 제거,

제품접지 상태 점검

CH-5

 도중소화

기본연소중 또는 정상

연소중 도중 소화시

FET1주변트랜스점검,

가스압, 배기연통설치

상태, 필터막힘등 점검

CH-6

EV1-Relay접점

융착됨

EV구동용RELAY가 접점

융착 10초이상 지속될때

RY6,IC9,C28단락 점검, TR3

, IC8 점검

CH-7

가스밸브동작불량

또는2차과열방지

장치Open됨

EV1구동용RELAY가 3초

이상 구동이 안될때

RY6,IC9,C27 점검,2차과열

요인 점검

CH-8

1차관열Th의

단선또는단락

11차과열Th의 단선(-30℃)

또는 단락(190℃)

R59,C37 점검 및 챔버온도

상승요인 점검

CH-10

실온센서단선

또는 단락

실온Th의 단선(-39℃)

또는 단락(70℃)시발생

R57,C36 점검,콘넥트 및

센서점검

CH-21

 풍압검지

풍압검지 신호 3초지속

검지된후 2분연속 검지

시에 발생

CN13(4-5)단락 점검,급,배

기구 막힘확인

    필터청소

    점등

 에어필터막힘

1차과열Th부 온도가

75℃ 이상일때

에어필터 청소후 메인차단기

OFF후 재작동 시킨다

가스공급LED점등

 점화되다가

 꺼진다

가스 중간밸브가 잠겨져

있거나 휴즈 콕크용

밸브의 용량이 맞지

않을 경우

가스 중간밸브를 연다. 휴즈

목크용 중간밸브의 용량을 확인 후 밸브를 교체토록 설명한다.




 
   
 

회사소개 |  이용약관 |  개인보호정책 |  제휴안내 |  광고안내 |  포인트정책 |  사이트등록 |  온라인문의 |   로그인  |  이메일주소무단수집거부