에어컨수리닷컴
Home >  자료실 >  고장코드 >>  삼성
 
작성일 : 11-05-09 23:27
  [삼성]  삼성에어컨 에러메세지 종류 및 조치
트랙백
 글쓴이 : 운영자
    조회 : 10,150  


삼성에어컨 에러메세지 종류 및 조치  

 

◆ 자기 진단 및 조치방법

NO

표시부 표시

 원   인

대  책  

온도표시 7-SEG

점검 표시등

운전 ON

운전 OFF

1

정상동작

E1

 점검

◇ 실온센서 SHORT
◇ 실온센서 OPEN

◇ WIRE CONNECTOR 불량

◇ 실온센서교체
◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인
◇ WIRE CONNECTOR 교체

 2

 E2

점검

◇ 기구조립시 SHUTTER 구속
◇ SHUTTER MOTOR 불량
◇ 센서 PCB불량
◇ WIRE CONNECTOR 불량

◇ 구속원인 제거
◇ SHUTTER MOTOR 교체
◇ 센서 PCB 교체
◇ WIRE CONNECTOR 교체

 3

 E4

점검

◇ 기구조립시 GRILL 구속 
◇  GRILL MOTOR 불량
◇ LIMIT SWICH 불량 
◇ WIRE CONNECTOR 불량

◇  구속원인 제거
◇ GRILL MOTOR교체 
◇ LIMIT SWICH 교체
◇  WIRE CONNECTOR 교체

 ※ E1, E2, E4 표시는 점등한 상태이고 ,"점검"은 1초 주기로 점멸함 (0.5초 =ON , 0.5초 =OFF)

 

◆ 자기진단 및 조치방법

NO

본체조작부 램프상태

온도표시부

 원   인

대  책  

1

전면부 램프점등

E1

◇ 실온센서 SHORT
◇ 실온센서 OPEN

◇ 실내배관온도 센서교체
◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인

 2

전면부 램프점등

 E2

◇ 기구조립시 SHUTTER 구속
◇ DOOR MOTOR 불량
◇ 센서 PCB불량

◇ 구속원인 제거
◇ DOOR MOTOR 교체
◇ 센서 PCB 교체

 

 

 ◆ 자기진단 및 조치방법

NO

온도표시부

 원   인

대  책  

1

E1

◇ 실온센서 SHORT
◇ 실온센서 OPEN

◇ 실내배과온도 센서교체
◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인

 2

E7

◇ 과열감지센선 SHORT
◇ 과열감지센서 OPEN

◇ 과열감지센서 교체
◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체
◇ HEATER 결선 검토센서
◇ HEATER 전원 투입여부검토

3

EH

◇ HEATER 가 동작하지 않을 때 발생

4

EC

◇ HEATER 과열 감지시 발생

◇ HEATER 결선 검토
◇ SENSOR 위치 검토

 

 

 ◆ 자기진단 및 조치방법

 

NO

온도표시부

 원   인

대  책  

1

E1

◇ 실온센서 SHORT
◇ 실온센서 OPEN

◇ 실내배과온도 센서교체
◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인

 2

E5

◇ 실내배관온도 센서 SHORT
◇ 실내배관온도 센서 OPEN

◇ 실내배관온도 센서 교체
◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체

3

E6

◇ 실내배관온도 센서 SHORT
◇ 실내배관온도 센서 OPEN

◇ 실내배관온도 센서 교체
◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체

4

E7

◇ 과열감지센선 SHORT
◇ 과열감지센서 OPEN

◇ 과열감지센서 교체
◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체

5

EH

◇ HEATER 가 동작하지 않을 때 발생

◇ HEATER 결선 검토
◇ HEATER 전원 투입 여부검토

6

EC

◇ HEATER 가 동작하지 않을 때 발생

◇ HEATER 결선 검토
◇ SENSOR 위치 검토




 
 
 